按照系统手册上说的是:
       日期:01-Jan-90     90年一月一号
    时间:00:00:00
        星期:星期日

但是我在PLC长时间掉电之后,监控发现调用星期的字节却是等于0,而不是所说的1=星期日.0应该是禁用的.

请问这个是以系统手册为准,还是以实际情况为准?

1楼 0 0 回复
  • zhangyue

    zhangyue   |   当前状态:在线

    总积分:720  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2017-06-13

    空间 发短消息加为好友

    zhangyue   发表于 2010/3/23 17:00:29

    S7-200长期掉电后,内部时钟会恢复到出厂设置,重新上电后不会自动运行,需要被激活一下。您看到的星期字节为0就是表明内部时钟没有被激活。
    激活的方法:
    (1)用编程软件(Micro/WIN)的菜单命令PLC > 实时时钟...
    (2)编用户程序使用Set_RTC(设置时钟)指令设置