您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 紧急求助:M430变频器出现F0003欠压报警故障的解决办法

wangfei

wangfei   |   当前状态:离线

总积分:265  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-04-26

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

紧急求助:M430变频器出现F0003欠压报警故障的解决办法

wangfei  发表于 2010/3/23 16:59:38      3008 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

11KW M430变频器带7.5KW转扬电机,在电机运行过程中,经常出现F0003欠压报警查说明书,按说明书的意思,把P1240设为1,把P210设为380V,报警的现象仍然存在,请教是什么原因引起的,如何解决,谢谢
1楼 0 0 回复
  • zhangyue

    zhangyue   |   当前状态:在线

    总积分:720  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2017-06-13

    空间 发短消息加为好友

    zhangyue   发表于 2010/3/23 16:59:38

    F003故障,是直流母线欠压故障,这与进线电源电压有关,与参数P1240无关。P1240是针对母线电压控制器使能/禁止使用的,他解决母线电压是否过压的故障,解决不了欠压。
    P1300=0/1;转矩提升参数=100;动态缓冲=使能;滑差补偿=10-20
    前提条件,电网电压确实是稳定的,而不是波动的。
    2楼 回复本楼

    引用 zhangyue 2010/3/23 16:59:38 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /