zhengfeifei 发表于 2010/3/23 17:06:11
P0864是需要从整流模块得准备运行信号来控制的,但是通常功率比较小的情况下,如Smart整流模块,通常不需要控制,所以我们可以将逆变单元的P0864设置为1,即认为整流模块已经自动准备好,如果是ALM模块,P0864=863.0, 863.0是整流单元的状态。这有P0864的值为1情况下,电机模块才能运行。2楼 回复本楼