传感器是NPN的输出能不能接到ET200的di上?

zhengfeifei  发表于 2010/3/23 17:16:43      1061 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现场安装的图尔克的光电开关,但是发现它是NPN的输出标准,这样能直接接到ET200的DI模板上么?西门子有这样的模板么?请问有没有方法不用换模板就可以解决这个问题?
1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2010/3/23 17:16:43

    对SIMATIC S7-300,  S7-400和ET200S的概述:  


    SIMATIC S7-300和SIMATIC C7
    除了6ES7321-1BH50-0AB00,所有输入都是漏型。
    除了6ES7352-5AH00-0AB00,所有输出都是源型。
    故障安全型I/O的输出模块6ES7326-2BF40-0AB00既可以是漏型也可以是源型。 
    SIMATIC S7-400
    所有输入都是漏型
    所有输出都是源型 
    SIMATIC ET200S
    除了6ES7 131-4BD50-0AA0,所有输入都是漏型
    所有输出都是源型
    故障安全型I/O的输出模块6ES7138-4FB02-0AB00既可以是漏型也可以是源型。


    具体漏型和源型的定义请参考FAQ 条目号:23451499