4-20mA信号可以串联使用吗?

wangfei  发表于 2010/3/25 16:03:24      1028 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大虾好:

   我有一个压力传感器,信号为4-20mA,由于想节省成本,想一个信号给PLC和圆盘记录仪同时使用可以吗?我想将连个设备串联不知道是否可行,电缆长度最多20m。

谢谢
1楼 0 0 回复
  • zhengfeifei

    zhengfeifei   |   当前状态:在线

    总积分:474  2025年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2021-11-16

    空间 发短消息加为好友

    zhengfeifei   发表于 2010/3/25 16:03:24

    (1)将两个PLC和圆盘记录仪串联使用不会影响测量的精度,只要满足“PLC和圆盘记录仪”的阻抗的和小于压力变送器允许的负载阻抗即可,但是不建议这样使用,因为一旦PLC模块或者圆盘记录仪中任何一方出现问题,都将导致另外一个设备也无法正常工作;
    (2)强烈推荐搂住使用信号分配器,将一路电流分为两路
    (3)另外经过安全栅后是否仍能进行HART通信,取决于所使用的安全栅是否支持HART通信功能能,因为很多安全栅都是不支持HART功能的,HART信号被滤出了