您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于MM4变频器中的各种制动的解释和使用---复合制动

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

关于MM4变频器中的各种制动的解释和使用---复合制动

wangchen  发表于 2010/3/25 17:00:22      819 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

2、复合制动:复合制动的目的是为了加强在V/f类模式下的“受控减速停车”(SLVC、VC模式已经优化了控制过程,不需要)。由于强调的是受控(按规定的斜率)停车,因此,不能使用(使能)最大电压控制器Vdc max功能。
  复合制动过程:如果在V/f类模式下,又需要快速停车(例如:1秒)如果不使用复合制动,过压跳闸是不可避免的。此外,在较低频率下,停车制动的过程受控性能不好(没力矩)。如果设定参数P1236>0%(额定电流P0305百分比),则在出现OFF1/OFF3停止命令和减速斜坡出现时,在降低频率的同时,在输出上叠加一定的直流,强度由P1236(%P0305)规定。在投入期间,如果造成直流侧电压过高,则停止投入。反之,则再次投入。
  复合制动的效果:加上复合制动后,基本上可以按照斜率快速降低转速。
  应用场合:适用于V/f类模式的,惯量较大系统需要快速“受控制动停车”,没有使能复合制动时出现过压跳闸的情况。使能复合制动,实际上就是以变频器自身的最大停车能力出力了。,特别是使用外部PID控制、变频器处于V/f模式的场合。
  使用注意事项:1、只能用在V/f类控制模式。2、最好使能Vdc接通电平自动检测(P1254=1)这时的动作电平为1.05xsqrt(2)xP210,否则是1.15倍开始投入。3、对于大惯量系统,仍要仔细调整OFF1/OFF3的减速时间和投入强度的百分比。如果两者设定不适宜,仍然会出现过压跳闸(例如:减速斜率1秒,同时设置P1236=5%,这样根本起不到作用)。4、复合制动和动力制动是以相同的直流电压检测电平作为门槛的,复合制动投入优先。
  议论:复合制动的投入调试建议按下列过程:
  1、首先按系统要求设定减速斜坡时间(例如系统要求OFF1=1秒。),使能Vdc接通电平自动检测(P1254=1)和最大电压控制器Vdc max功能(P1240=1)。运行,并快速减速(例如OFF1)。观察是否能在规定的时间停止。
  2、如果达不到要求,则使能复合制动(P1236=100%)同时关闭最大电压控制器Vdc max功能(P1240=0),再次运行,观察是否能在规定的时间停止。
  3、如果达到要求,降低P1236=75%...50%等等,再次运行。直到刚刚不发生过压跳闸为止。这样做的目的是降低复合制动投入时,电机发热最小。
  4、如果投入复合制动100%仍达不到要求,如果仅仅是停机要求,可以增加P1236>100%试试。否则,应该考虑动力制动。
1楼 0 0 回复