您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 通过压力变送器测量锅炉汽包液位的方法?

zhengfeifei

zhengfeifei   |   当前状态:在线

总积分:474  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2021-11-16

空间 发短消息加为好友

通过压力变送器测量锅炉汽包液位的方法?

zhengfeifei  发表于 2010/5/14 17:07:17      1210 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

锅炉汽包压力小于13公斤,请教过专门搞工艺的前辈,说这种小锅炉计算汽包液位时不需要进行补偿。
  用差压变送器的4-20mA信号转化成液位信号显示,可是与就地的双色水位计指示的液位差很多啊!
  为什么会这样啊?请教如何解决?
1楼 0 0 回复
  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2010/5/14 17:07:17

    对于供汽压力1.3MPA的饱和蒸汽锅炉,因为其蒸汽温度和压力都不高,所以对水位测量值的影响也不大,通常都不进行汽包水位测量值的补偿计算,即把影响忽略了。


    液位信号与就地的双色水位计指示差很多,应检查:两套水位计的取样点中心线是否一致?两套水位计的取样管道有没有堵塞或泄漏?差压取样用的是什么平衡容器,变送器量程、阻尼设置是否正确?在调校好变送器的基础上,在投运后再根据双色水位计略作微调。

    2楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2010/5/14 17:07:17 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /