2007-11-27
评论18
楼主 2007/10/23 11:03:49
楼主 2007/10/23 14:45:46
楼主 2007/10/23 16:33:19
数字地和模拟地应该单独接地
楼主 2007/10/23 17:34:36
模拟地,数字地,保护地,电源地理论上讲是要分开设置的,但实际实施起来有很大的难度。多数现场的结果是接在一起的居多。
楼主 2007/10/24 8:18:12
容易造成干扰,不能接在一起
楼主 2007/10/24 9:28:10
交流电源地线与信号地线不能共用.
数字地主要是TTL和CMOS印制线路板等的地线,应成网状.
模拟地一般采用三线采样双层屏蔽浮地技术,就是将地线和信号线一起采样.
功率地线因电流较大,线经较粗,与小信号地线分开,与直流地线相连.
楼主 2007/10/24 10:59:23
在一块电路中有可能 有模拟电路部分 也有数字电路部分
为了提高整个电路的性能抗干扰 通常把数字电路的地线和模拟电路的地线隔离 或是通过电感连接 也有所有数字电路一点接地然后连接模拟电路的地 连接尽量短宽
安全保护地
电力设备的金属外壳等,由于绝缘被损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身和设备安全而设的接地。
防雷保护地
为防止雷击而设的接地。
楼主 2007/10/24 21:12:41
楼主 2007/10/25 7:57:09
希望可以置顶
楼主 2007/10/27 21:32:12
不管怎么接了,只要集中在一起,不要在中途乱接.