楼主 2007/11/1 12:28:00
应该分开接地
楼主 2007/11/1 16:24:08
交流电源地线与信号地线不能共用.
数字地主要是TTL和CMOS印制线路板等的地线,应成网状.在电路中有时候和模拟地分不清楚
模拟地一般采用 屏蔽浮地技术,就是将地线和信号线一起采样.屏蔽线单端接地,一般在机柜接地,另一端不接,叫浮地
功率地线因电流较大,线经较粗,与小信号地线分开,与直流地线相连.
功率地线因电流较大,线经较粗,与小信号地线分开,与直流地线相连.
信号地与电源地要分开不能接在一起
还有防雷接地
安全保护地 是防止雷电对设备造成危害
电力设备的金属外壳等,由于绝缘被损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身和设备安全而设的接地。
楼主 2007/11/5 10:29:47
楼主 2007/11/7 11:28:34
楼主 2007/11/14 17:27:49
楼主 2007/11/27 20:06:37
要根据各个部分的电路,找出它的参考点,也就是零电位点。对于电力系统的接地,那是另外一个概念,且较简单!