“西门子3TF32-11型”,问题基本能肯定是剩磁的原因,请教下如何消除?

belle  发表于 2011/11/28 12:45:07      2379 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

直流接触器剩磁多如何处理?西门子3TF32-11型的?问题基本能肯定是剩磁的原因,请教下如何消除?
1楼 0 0 回复
  • liangliang1

    liangliang1   |   当前状态:在线

    总积分:796  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    liangliang1   发表于 2011/12/3 22:48:47

    没用过“西门子3TF32-11型”,直流接触器不应有剩磁,防止铁芯剩磁的措施有二个,一是衔铁下面有一片隔磁的铜片,二是线圈回路有泄放剩磁的续流回路(二极管+电阻)。
    2楼 回复本楼

    引用 liangliang1 2011/12/3 22:48:47 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /