您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » SCL编写模拟量监视功能块,用于S7-300

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

SCL编写模拟量监视功能块,用于S7-300

aaing  发表于 2016/5/27 15:25:04      1863 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 


//编译选项

//Compile options 

{

Scl_OverwriteBlocks:=           'y' ;

Scl_CreateObjectCode:=          'y' ;

Scl_OptimizeObjectCode:=        'y' ; 

Scl_MonitorArrayLimits:=        'y' ;

Scl_CreateDebugInfo :=          'y'  

}


FUNCTION_BLOCK MonAn

TITLE='Analog Monitoring'

NAME:MonAn

FAMILY:MyLib

AUTHOR:NC

VERSION:'1.0'

// KNOW_HOW_PROTECT

VAR_INPUT

    

    PV   : REAL := 0.0;    //Process Value

    PV_Unit {S7_m_c:='true'}  : INT:=1001 ;  // Unit 单位

    SimOn: BOOL := FALSE;  //Simalation On 仿真打开

    SimPV{S7_m_c:='true'}  : REAL := 0.0;   // Simulation Value 仿真值

    PVHR {S7_m_c:='true'}  : REAL := 100.0; // high range 过程值量程上限

    PVLR {S7_m_c:='true'}  : REAL := 0.0;   // low range过程值量程下限

    HHA  {S7_m_c:='true'}  : REAL := 95.0;  // H limit Alarm 高高报警

    HW   {S7_m_c:='true'}  : REAL := 90.0;  // H limit Warning 高警告

    LW   {S7_m_c:='true'}  : REAL := 10.0;  // L limit Warning 低警告

    LLA  {S7_m_c:='true'}  : REAL := 5.0;   // L Limit Alarm 低低报警

    HHA_EN : BOOL := TRUE;  // H Alarm Message Enable 高高报警消息使能

    HW_EN  : BOOL := TRUE;  // H Warning Message Enable 高警告消息使能

    LW_EN  : BOOL := TRUE;  // L Warning Message Enable 低警告消息使能

    LLA_EN : BOOL := TRUE;  // L Alarm Message Enable 低低报警消息使能

    Hys      {S7_m_c:='true'}  : REAL:=0.0;    // Hysterese value 滞后

    Deadband {S7_m_c:='true'}  : REAL:=0.0 ;   // Width of Dead band 零点死区

    ADCT  : REAL:=0.0;      // Alarm delay coming time 报警延迟到达时间

    WDCT  : REAL:=0.0;      // Warning delay coming time警告延迟到达时间

    ADGT  : REAL:=0.0;      // Alarm delay going time警告延迟离开时间

    WDGT  : REAL:=0.0;      // Warning delay going time报警延迟离开时间

    SAMPLE_T : REAL := 0.2; // Sampletime采样时间

    PULSE    : BOOL;//脉冲输入

//消息事件ID号

    MsgEvID1   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0; 

    MsgEvID2   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0;

    MsgEvID3   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0;

    MsgEvID4   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0;

    SD1 :ANY;

    SD2 :ANY;

    SD3 :ANY;

    SD4 :ANY;

    END_VAR


VAR_IN_OUT

    OP_dwCmd  {S7_m_c:='true'} : DWORD :=16#0;   // control word wincc操作命令

END_VAR


VAR_OUTPUT

    QdwState{S7_m_c:='true'}   : DWORD:=0;             // Status WinCC状态字

    QabyState AT QdwState : ARRAY [0..3] OF BYTE;    // look at state byte-wise

    QdwPerm   {S7_m_c:='true'}: DWORD :=16#FFFFFFFF;   // Permssion word wincc权限字

    QabyPerm AT QdwPerm: ARRAY [0..3] OF BYTE; 

    PV_OUT {S7_m_c:='true';S7_archive:='shortterm'} : REAL := 0.0; // Process Value out

    QHHA    : BOOL := FALSE;  // H Alarm is Active //高高报警到达

    QHW     : BOOL := FALSE;  // H Warning is Active//高警告到达

    QLW     : BOOL := FALSE;  // L Warning is Active//低警告到达

    QLLA    : BOOL := FALSE;  // L Alarm is Active//低低警告到达

    QHys    : REAL := 0.0;   //滞后值                            


END_VAR


VAR 

    //操作命令高低字节交换需要,以及AT指令拆分DWORD为32个BOOL变量 

    OPdwCmdHMI : DWORD := 16#0;                       // Operator Commands in HMI format

    OPabyCmdHMI AT OPdwCmdHMI : ARRAY [0..3] OF BYTE;  // look at HMI command byte-wise

    OPdwCmdPLC : DWORD := 16#0;                       // Operator Commands in PLC format

    OPabyCmdPLC AT OPdwCmdPLC : ARRAY [0..3] OF BYTE;  // look at plc command byte-wise

    OPabCmdPLC AT OPdwCmdPLC  : ARRAY [0..31] OF BOOL;


    //状态字AT指令拆分DWORD为32个BOOL变量 

    QdwStatePLC : DWORD := 16#0;                         // State word in PLC format

    QabyStatePLC AT QdwStatePLC : ARRAY [0..3] OF BYTE; // look at state byte-wise

    QabStatePLC AT QdwStatePLC : ARRAY [0..31] OF BOOL; // look at state bit-wise


    //权限字AT指令拆分DWORD为32个BOOL变量 

    QdwPermPLC : DWORD := 16#FFFFFFFF;  

    QabyPermPLC AT QdwPermPLC : ARRAY [0..3] OF BYTE;   // look at state byte-wise

    QabPermPLC AT QdwPermPLC : ARRAY [0..31] OF BOOL;   // look at state bit-wise 

    //警告及报警延时到达或离开计时器

    ADCT1 : REAL:= 0.0;  // Alarm delay coming time

    WDCT1 : REAL:= 0.0;  // Warning delay coming time

    ADGT1 : REAL:= 0.0;  // Alarm delay going time

    WDGT1 : REAL:= 0.0;  // Warning delay going time

    FP_Pulse:BOOL; //脉冲上升沿

    FP_1,FP_2,FP_3,FP_4:BOOL;

    HHLLA_C,HHLLA_G,HLW_G,HLW_C:BOOL;

    // First scan

    FstScan : BOOL := TRUE; //首次扫描

    RunUpCyc: INT  := 5; //运行周期预设值

    //Message

    MsgEffOld:BYTE:=B#16#0; //消息字节状态存储

    MsgEff:BYTE:=B#16#0; //当前消息字节

    MsgEff1 AT MsgEff :ARRAY[0..7]OF BOOL;

END_VAR


VAR_TEMP

    iRet1,iRet2,iRet3,iRet4:INT; 

END_VAR  

1楼 0 0 回复
  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/6/3 20:19:16

    太有才了。。

    2楼 回复本楼

    引用 martion 2016/6/3 20:19:16 发表于2楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/6/5 13:54:39

    接口属性介绍:

    1. 变量自动上传

    PVHR {S7_m_c:='true'}  : REAL := 100.0; // high range 过程值量程上限

    S7_m_c属性相信大家都知道了,OS编辑的时候被标记该属性接口将会自动上传到wincc

    2. 变量自动归档

    PV_OUT {S7_m_c:='true';S7_archive:='shortterm'} : REAL := 0.0; // Process Value out

    S7_archive:='shortterm'在OS编辑会被自动例进TagLogging的表格里,默认1s的归档速度

    3. 报警消息自动生成

     MsgEvID1   {S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'}  :DWORD:=DW#16#0; 

    S7_a_type:='alarm_s';S7_server:='alarm_archiv'其中Alarm_S是报警功能块类型S7-300由于不支持Alarm_8P,所以选择1路报警Alarm_SQ,S7_a_type与S7_server必须配合使用,OS编译后

    能将消息上传至AlarmLogging消息列表

    3楼 回复本楼

    引用 bonbo 2016/6/5 13:54:39 发表于3楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/6/5 14:44:01

    % ,Kpa,m3/h 单位的实现:

    单位在模拟量监视块显的比较重要,一个功能块做好后,后面的人尽量无需修改面板和功能块的内容。但是每个项目不同,需要的模拟量单位也不同,怎么办呢?

    不可否认,本人是PCS7的爱好者,目前正在学习PCS7,知道PCS7有一个长长的单位与一个int值的对应表,输入int就能在上位机wincc上显示出对应的单位文本。


    OK,我复制下来了,并导入了文本库,大概有600多个,一定够用了,不够可以自己创建或修改一个已有的来替代。

    文本配有一个唯一的检索号,根据这个检索号使用c脚本就能读出来。

    4楼 回复本楼

    引用 luck 2016/6/5 14:44:01 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /