控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 用过绝对值编码器的进来溜溜!
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
空间 发短消息加为好友
yujie0612 发表于 2017/9/20 12:09:00 1375 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
10信号线并行输出格雷码的绝对值编码器!我纳闷那些人接了10 个普通输入点的!你们plc每个位置都能扫描的过来吗?不会有扫描不到的时候吗?1s一圈的话1s就有1024个位置!plc扫描周期没那么快吧!现在用格雷码转换后比较数字执行加1指令指令都不执行(用手转转盘更别说电机转转盘了!)这个怎么解决?
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2017/9/20 18:24:15
如果编码器应用在高速反馈的控制系统中,楼主的1024多圈绝对值编码器,扔了吧,请更换增量型编码器传感器制作电气控制系统。
引用 swy 2017/9/20 18:24:15 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
sweect 发表于 2017/9/23 10:36:52
或者使用减速机构连接你的编码器,将速度降低到安全的检测转速再连接PLC控制器进行使用。
引用 sweect 2017/9/23 10:36:52 发表于3楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2024年可用积分:0
注册时间: 2013-06-20
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/9/23 15:39:10
绝对式编码器高分辨率,对PLC硬件有要求。
引用 a1123 2017/9/23 15:39:10 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分