您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 用过绝对值编码器的进来溜溜!

yujie0612

yujie0612   |   当前状态:在线

总积分:3617  2024年可用积分:0

注册时间: 2015-01-29

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

用过绝对值编码器的进来溜溜!

yujie0612  发表于 2017/9/20 12:09:00      1377 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

10信号线并行输出格雷码的绝对值编码器!


我纳闷那些人接了10 个普通输入点的!你们plc每个位置都能扫描的过来吗?不会有扫描不到的时候吗?

1s一圈的话1s就有1024个位置!plc扫描周期没那么快吧!现在用格雷码转换后比较数字执行加1指令指令都不执行(用手转转盘更别说电机转转盘了!)

这个怎么解决?                        

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2017/9/20 18:24:15

    如果编码器应用在高速反馈的控制系统中,楼主的1024多圈绝对值编码器,扔了吧,请更换增量型编码器传感器制作电气控制系统。                        

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2017/9/20 18:24:15 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2017/9/23 10:36:52

    或者使用减速机构连接你的编码器,将速度降低到安全的检测转速再连接PLC控制器进行使用。                        

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2017/9/23 10:36:52 发表于3楼的内容

  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2017/9/23 15:39:10

    绝对式编码器高分辨率,对PLC硬件有要求。

    4楼 回复本楼

    引用 a1123 2017/9/23 15:39:10 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /