引用 fung 2017/12/21 19:52:02 发表于2楼的内容
-
-
lanan 发表于 2017/12/22 15:13:56
热电阻测的是电阻信号,然后再转换成标准信号,你说电阻电信号在不处理的情詋下,怎么分两路?如果你要分两路,一种方法是用双芯,但两者温度有点区别,不可能一模一样的,总有误差的,另外一种就是标准信号通过分配器来分配成二路信号,
引用 lanan 2017/12/22 15:13:56 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2017/12/23 9:55:21
估计那个比较贵了,还真没碰到过,一种解决方法是加一个安全栅,信号一分为二,另一种是买一根双支热电阻。
引用 hypermill9 2017/12/23 9:55:21 发表于4楼的内容
-
-
引用 xuanyang 2021/5/29 10:24:40 发表于5楼的内容