仪表信号中4~20mA信号 为什么不是0-20mA呢 ?

a1123  发表于 2017/12/31 15:38:03      1123 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

仪表信号中4~20mA信号  为什么不是0-20mA呢 ? 。。

1、由于信号放大电路本身有功耗,如果输出信号整成0mA的话,那么就没法实现两线制喽 。。。明白不?。。。而电路整成三线制、四线制,实现本安防爆,不仅困难、麻烦、成本高,而且误接线呢,还会烧表!

2、当年两线制电路标准,之所以整成4~20mA,而不是6~20mA、8~24mA等等等,那是由于,当年信号放大电路本身的功耗,在3mA左右,因此将电流下限定成4mA,就足以保障电路能无障碍工作喽!,。。。明白不?

3、两线4~20mA电路,电源反极性保护,上限电流截止保护,在电路设计上是标配,,,就是说误接线,传感器过载等等大多数故障情况,变送器本身和输出信号的接受设备,安全性是有保障的,不会烧表 。。。明白不?

1楼 1 0 回复