您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 步科屏读取西门子PLC,用的modbus方式,需要在PLC上软件配置吗?

lanan

lanan   |   当前状态:在线

总积分:4801  2018年可用积分:3278

注册时间: 2013-08-07

最后登录时间: 2018-07-18

空间 发短消息加为好友

步科屏读取西门子PLC,用的modbus方式,需要在PLC上软件配置吗?

lanan  发表于 2018/6/26 21:03:05      76 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

比如我HMI上一个指示灯,写的是M0.0,那么在西门子200PLC上,也是M0.0这个点,=1的话灯就亮,=0的话灯就灭。

但是HMI是如何读取PLC中的这个M0.0呢?假如我用的是9针线,也配置成modbus协议来通信的,那我在PLC的程序中,需要调用modbus库吗?还是说不需要单独写modbus配置,直接硬件上就能读取出这个M0.0?


我之所以这样疑问,是因为之前用过2台PLC之间的modbus通信,是需要在程序中,单独调用从站和主站的modbus库程序,所有想问,PLC和HMI通信,需要单独调用库文件吗?


1楼 0 0 回复

2016年积分排行

用户名积分