在电机是星形接法,如果按纯电阻来考虑的话,每个接线端的电流应该等于每一相的相电流,也就是220V/线圈电阻R,但如果改成三角接法后,还按纯电阻考虑的话,每个接线端的电流应该是多少了,我本以为是380V/线圈电阻,但好像这样算不对,因为此时对于任意两个接线端来说,他们之间的电阻也发生变化了,请问各位此时接线端的电流应该如何计算呢,求教谢谢
-
引用 shida111 2022/10/18 13:12:03 发表于2楼的内容
-
-
-
luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-10-15
最后登录时间: 2023-08-24
-
luckboykite 发表于 2022/10/18 13:16:31
电动机是感性负载,不能用纯电阻的方法计算。
引用 luckboykite 2022/10/18 13:16:31 发表于3楼的内容
-
-
-
shiyouwa 发表于 2022/10/19 11:41:36
你的这个试验方法3倍是对的。Y接改到△接,加到负载的电压提高了根号3倍,相电流又是线电流的根号3倍,就是3倍的电流。因为是电阻负载,如果是电机,因为磁饱和,电流已经不是线性的,电流更大。
引用 shiyouwa 2022/10/19 11:41:36 发表于4楼的内容
-
引用 yanjq 2022/10/19 15:35:28 发表于5楼的内容
-
-
-
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:925 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-07-03
最后登录时间: 2023-08-30
-
donghui1027 发表于 2022/10/19 15:41:39
这个三角形接电阻,电压高,星形的接电阻,电压低!一个是380,一个是220,电流也就不一样了!