您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 信捷PLC与扫码如何通讯

kxfwhnld

kxfwhnld   |   当前状态:在线

总积分:709  2024年可用积分:489

注册时间: 2008-09-22

最后登录时间: 2024-11-19

空间 发短消息加为好友

信捷PLC与扫码如何通讯

kxfwhnld  发表于 2024/4/16 15:41:30      718 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用一个扫码枪 (扫码枪通讯串口线是RS232口的,然后我用一个RS232转RS485转换器  )与信捷PLC的COM2口连接,要求扫码枪扫描到的条码数据在显示屏上显示就可以了·,该如何去读去扫码枪的数据·扫码枪是自由协议的

1楼 0 0 回复
  • lxbjany

    lxbjany   |   当前状态:在线

    总积分:343  2024年可用积分:186

    注册时间: 2007-01-03

    最后登录时间: 2024-11-01

    空间 发短消息加为好友

    lxbjany   发表于 2024/4/16 17:28:20

    可以不要跟PLC直接通讯  通过触摸屏转下

    2楼 回复本楼

    引用 lxbjany 2024/4/16 17:28:20 发表于2楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:678  2024年可用积分:416

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2024/4/16 17:47:03

    如果只有一个通讯的话,用自由口也行,多的话建议使用标准modbus rtu通讯

    自由口通讯协议,信捷plc作为接收端,使用rcv  d20  d200  K2指令进行接收扫码数据

    D20 代表接受所存放的首地址

    D200  代表接受的数量  K1  K10  K15........

    K2  代表通讯地址为com2

    以上,建议做好后分享一下个人经验出来


    3楼 回复本楼

    引用 kxdq 2024/4/16 17:47:03 发表于3楼的内容

  • xzm4447

    xzm4447   |   当前状态:在线

    总积分:379  2024年可用积分:243

    注册时间: 2007-01-30

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    xzm4447   发表于 2024/4/16 17:48:11

    首先拿到条码的通讯协议就简单了

    4楼 回复本楼

    引用 xzm4447 2024/4/16 17:48:11 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /