您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 200smart

auvesymdt

auvesymdt   |   当前状态:在线

总积分:810  2024年可用积分:689

注册时间: 2023-07-17

最后登录时间: 2024-11-21

空间 发短消息加为好友

200smart

auvesymdt  发表于 2024/4/16 15:42:39      827 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

200smart做RTU通信,从站没有接,PLC这边也没有报错,这是怎么回事?

1楼 0 0 回复
  • lxbjany

    lxbjany   |   当前状态:在线

    总积分:343  2024年可用积分:186

    注册时间: 2007-01-03

    最后登录时间: 2024-11-01

    空间 发短消息加为好友

    lxbjany   发表于 2024/4/16 17:28:52

    不太可能吧,PLC这边主站访问轮询了没,如果主站这边正常轮询的话,每一个MSG块的done位是有变化的,从站响应该位为1,否则该位为0。然后error位会显示3或者其他的错误代码,查询错误代码的意思然后做相应的调整,如果从站没接那一定是3代码,表示从站未响应,done位也直是0。

    2楼 回复本楼

    引用 lxbjany 2024/4/16 17:28:52 发表于2楼的内容

  • kxdq

    kxdq   |   当前状态:在线

    总积分:677  2024年可用积分:415

    注册时间: 2006-09-06

    最后登录时间: 2024-11-06

    空间 发短消息加为好友

    kxdq   发表于 2024/4/16 17:46:18

    参数设置好了吗?轮训有没有调用,预留通讯存储地址有没有设置好,相应通道可已被使用。

    3楼 回复本楼

    引用 kxdq 2024/4/16 17:46:18 发表于3楼的内容

  • xzm4447

    xzm4447   |   当前状态:在线

    总积分:379  2024年可用积分:243

    注册时间: 2007-01-30

    最后登录时间: 2024-11-21

    空间 发短消息加为好友

    xzm4447   发表于 2024/4/16 17:49:06

    你和几个从站做通信,如果你参数配置好,未接线,通信还不报错,那就说明你通信初始化都没成功,程序传上来看看,编程手册里面都有实例,不太难

    4楼 回复本楼

    引用 xzm4447 2024/4/16 17:49:06 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /