-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
变频器过流故障分析
lyc19730508 发表于 2010/11/23 17:51:49 1835 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
变频器出现“OVERCURRENT”故障,分析其产生的原因,从两方面来考虑:
一是外部原因;
二是变频器本身的原因。
一、外部原因:
1、电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。
2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。
3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定 按照要求去选。
4、在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。
5、当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查 编码器和其电缆。
二、变频器本身的原因:
1、参数设定问题:例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大造成变频器输出电流振荡。
2、变频器硬件问题:
(1)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时 有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。
(2)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是: 由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者 有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。 电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧 ,会影响电路板的性能。 由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。
(3)由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现 过流故障时有时无的现象。
(4)当负载不稳定时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微 秒产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比 较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样有制过电流。另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使变频器输出电机电流平稳。
-
-
-
zhangquanhua | 当前状态:离线
总积分:56 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-11-23
最后登录时间: 2010-11-23
-
zhangquanhua 发表于 2010/11/23 17:51:49
电流或电压反馈信号线接触不良,moncler ski pants会出现 过流故障时有时无的现象。2楼 回复本楼
引用 zhangquanhua 2010/11/23 17:51:49 发表于2楼的内容
-
-
-
-
eastfamous | 当前状态:在线
总积分:1171 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-10-25
最后登录时间: 2019-07-16
-
eastfamous 发表于 2010/12/6 18:28:01
本人处理过两例变频器过流的故障,现写出来供大家参考。电机启动时变频器过流报警故障,无法启动,现场手动盘动电机很轻松,检测电机绝缘完好,打开电机接线盒发现,接线柱上的接线松动,有电弧痕迹,分析是由于接线松动,启动时电流大,参生电弧造成对地或相间短路,所以出现过流报警,经接线重新处理好后,启动正常。3楼 回复本楼
引用 eastfamous 2010/12/6 18:28:01 发表于3楼的内容
-