您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于变频器一拖四的问题

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

关于变频器一拖四的问题

ababab  发表于 2015/12/12 15:27:42      1506 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有个现场一台变频器拖4个水泵,起泵流程我知道,一般都是变频器带一台泵到工频后,切除变频器下端接触器,让该泵连接工频的接触器吸合。不过关于停泵的时候问题就来了。由于是恒压供水,比如现场现在有2台已经在工频了,变频还带了一台水泵,当管压上升的时候,正常应该调节变频器带着的那台水泵,降低频率运行,但是万一这台泵已经下降到最低了。管压依然比较高需要再调节一台泵,请问,变频器可以通过接触器切换,直接切到工频运行的泵上直接调节么?还是说我只能通过接触器直接断掉一台工频运行的泵。如果管压下降太厉害了,我还得把原来变频器带着的那台调到最低的泵给重新调起来?

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2015/12/15 9:36:37

    楼主,你的这个波动不会是那么大吧!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2015/12/15 9:36:37 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/12/17 18:00:20

    有没有人?目前我找了一下,貌似都需要直接把一台工频的泵彻底切

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/12/17 18:00:20 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/21 19:50:30

    1,当管压上升时(两工一变),可以通过工频泵阀门调节降低流量,配合变频泵升速。直至工频泵停机,完成恒压供水。
    2,不能直接直接合变频器出线接触器,在工频接触器没有断开的情况下变频器会爆炸(反送电)。如果变频器有飞车启动功能,需要在断开工频接触器后,躲开电机衰减电压,配合该泵出口阀门(应该调节至最小,以保证变频器低载启动)。先合变频器进线接触器,变频器初始化完成(时间长短视变频器而定)后合出线接触器启动泵。
    恒压供水切换设备时不仅仅要考虑设备本身的限制,还要考虑工艺流程方面因素。希望对

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/21 19:50:30 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /