并联调节阀如何切换

fung  发表于 2016/2/28 14:05:51      956 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2016/2/28 14:54:01

    先都打手动,慢慢的一开一关,等完全切换过来,切压力稳定后再将后来投用的阀打自动。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2016/2/28 14:54:01 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2016/3/1 18:35:02

    要无扰切换吗?很难办到吧
    最多备用阀门一直跟随投用阀开度,但不实际打开,切换的时候打开

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2016/3/1 18:35:02 发表于3楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/3/2 19:17:59

    第一种办法,手动:
    开车时,2个调节阀均打到手动位,第1路调节阀根据阀前压力,手动设置调节阀输出值MV,由DCS界面增减键控制,避免超压,第2路调节阀MV设位0,阀关。当开车正常,产品化验合格后,第2路调节阀MV慢慢增加,第1路调节阀MV慢慢减小,直至第1路调节阀MV值为0,然后把第2路调节阀打到自动档。停车时,相反操作,但此种方法无法满足当生产产品不合格时,由第2路自动切换至第1路输出,且手动操作,很难保证操作过程中不超压,有一定风险。
    第二种办法,自动:
    开车时,2个调节阀均打到自动位,第1路给定值设为为正常的2.0Mpa,第2路给定值设为2.2Mpa(保证开车时不打开即可),自动调节,当产品合格后,第2路给定值设为2.0Mpa,稳定后第一路设为2.2Mpa,即可实现无忧切换,此种方法同样无法实现产品不合格时自动切换至第1路输出,因为第1路给定值高于第2路。
    第三种方法,自动:
    在2个调切阀前均各串联1只切断阀,开车时,2只调节阀给定值均为2.0Mpa,且都为自动位,第1路切断阀打开,第2路切断阀关闭,气体由第1路自动调节输出,当产品合格后,打开第2路切断阀,关闭第1路切断阀,合格气由第2路自动调节输出,当生产过程中,产品不合格时,只要联锁打开第1路切断阀,关闭第2路切断阀即可,调节阀均在自动档,且给定值均为2.0Mpa。
    征求一下意见,可以吗?