-
引用 ababab 2016/2/28 14:54:01 发表于2楼的内容
-
引用 atmupkeep 2016/3/1 18:35:02 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2016/3/2 19:17:59
第一种办法,手动:
开车时,2个调节阀均打到手动位,第1路调节阀根据阀前压力,手动设置调节阀输出值MV,由DCS界面增减键控制,避免超压,第2路调节阀MV设位0,阀关。当开车正常,产品化验合格后,第2路调节阀MV慢慢增加,第1路调节阀MV慢慢减小,直至第1路调节阀MV值为0,然后把第2路调节阀打到自动档。停车时,相反操作,但此种方法无法满足当生产产品不合格时,由第2路自动切换至第1路输出,且手动操作,很难保证操作过程中不超压,有一定风险。
第二种办法,自动:
开车时,2个调节阀均打到自动位,第1路给定值设为为正常的2.0Mpa,第2路给定值设为2.2Mpa(保证开车时不打开即可),自动调节,当产品合格后,第2路给定值设为2.0Mpa,稳定后第一路设为2.2Mpa,即可实现无忧切换,此种方法同样无法实现产品不合格时自动切换至第1路输出,因为第1路给定值高于第2路。
第三种方法,自动:
在2个调切阀前均各串联1只切断阀,开车时,2只调节阀给定值均为2.0Mpa,且都为自动位,第1路切断阀打开,第2路切断阀关闭,气体由第1路自动调节输出,当产品合格后,打开第2路切断阀,关闭第1路切断阀,合格气由第2路自动调节输出,当生产过程中,产品不合格时,只要联锁打开第1路切断阀,关闭第2路切断阀即可,调节阀均在自动档,且给定值均为2.0Mpa。
征求一下意见,可以吗?
引用 hypermill9 2016/3/2 19:17:59 发表于4楼的内容
-