一台DCS400直流调速机,开关电源喘振,指示灯闪求帮助

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/5/20 14:59:27

    二次侧有短路吧,查查看

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/5/20 14:59:27 发表于2楼的内容

  • xueba

    xueba   |   当前状态:在线

    总积分:2090  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-01-06

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    xueba   发表于 2016/5/21 7:12:59

    1、有无过载?可用示波器测开关管S极上波形判断,有无高达数伏的峰值电压?
    2、开关变压器一次绕组上并联有数只稳压二极管和一只二极管,在线测量正、反向电阻可能是好的。但有可能为反向漏电等现象,可代换甚至脱开一只试验(慎重);
    3、反馈电压失常,引发供电脚稳压二极管产生击穿动作。检查稳压反馈电路。
    4、振频异常升高,如定时电容失容、断路所产生,导致自供电不足,不能为工作提供后续能量。
    以上四点供参考。

    3楼 回复本楼

    引用 xueba 2016/5/21 7:12:59 发表于3楼的内容

  • bonbo

    bonbo   |   当前状态:在线

    总积分:4881  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    bonbo   发表于 2016/5/22 10:39:59

    请问一下,电源驱动板可否独立加电维修