您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 液位开关控制电机

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

液位开关控制电机

swy  发表于 2016/10/14 10:34:47      1109 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个液位开关有高低液位,两个继电器,一个接触器用来控制电机,高液位开启,低液位停止,谁能帮忙画个接线图!

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2016/10/14 18:50:12

    见过的有两种方式。
    一种是我室内显示的,是现场液位计电磁感应的,现场液面计是个磁翻板,磁浮子到达开关感应器的时候接通(高液位)或断开(低液位)泵的电路。
    另一种是液位在DCS内有显示的,是通过DCS控制的,在配电盘上增加一个与DCS通讯的启停泵的原件。

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2016/10/14 18:50:12 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2016/10/14 19:08:37

    如果你要两地控制,那就用个转换开关,一个就地,一个远程,就地时,纯粹就是MCC控制,远程时,可以用一个RS触发器简单来完成控制,高报接S端,低报接R端,Q接输出到MCC
    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2016/10/14 19:08:37 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/10/16 18:59:24

    你的液位开关能够进行高低位控制输出,说明接线盒里有两组触点,分别接到两个中间继电器上,然后再控制接触器启停电机。
    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/10/16 18:59:24 发表于4楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2016/10/17 10:28:46

    市场上有一种叫漂葫芦的液位开关,楼主不妨试一试!

    5楼 回复本楼

    引用 yanwen 2016/10/17 10:28:46 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /