您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 两相交流变压器电流

henryen

henryen   |   当前状态:在线

总积分:1588  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2023-02-13

空间 发短消息加为好友

两相交流变压器电流

henryen  发表于 2016/12/24 15:37:20      1510 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如图所示,因为我要连三个步进的驱动器,每个电流为7A左右,不知道这个变压器的输出功率为多少,可不可以接三个,还有想问一下变压器的输入入电流跟入电流的关系是什么

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2016/12/24 19:11:38

    容量500VA,除以对应电压,大体电流就知道了。负载量也可知道

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2016/12/24 19:11:38 发表于2楼的内容

  • luck

    luck   |   当前状态:在线

    总积分:4492  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    luck   发表于 2016/12/27 16:19:46

    如果我用80V驱动三个伺服电机,每个电机是6A,也就是负载量为 480W 乘上3=1440W,而输入端的电流为1440作以220吗

    3楼 回复本楼

    引用 luck 2016/12/27 16:19:46 发表于3楼的内容

  • martion

    martion   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-07-25

    最后登录时间: 2019-12-19

    空间 发短消息加为好友

    martion   发表于 2016/12/28 15:50:30

    而且步进驱动器是用交流电还是直流电?这个要搞清楚

    4楼 回复本楼

    引用 martion 2016/12/28 15:50:30 发表于4楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2016/12/28 20:04:22

    这个你只要电压等级符合驱动器、3台步进电机同步运行的话变压器总功率是3台步进电机功率和1.5倍,不同步的话功率相当即可

    5楼 回复本楼

    引用 wangchen 2016/12/28 20:04:22 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /