jijun 发表于 2017/5/6 18:05:56
小伙伴你接错线了
1 驱动器的 PUL+ DIR+ 2个端子短接接开关电源的V+,不要接0V。 PUL-代表脉冲接PLC的脉冲端子串1,2K或者2K电阻(一般接Y0), DIR-代表方向接PLC的方向端子串1,2K或者2K电阻(这个你可以接Y1) 具体是哪个点,看PLC的说明书, 我看不到你PLC的型号
接驱动器的马达线,要分同向绕组,用万用表的蜂鸣档量一下,通的的是一组,接错了电机不会动的。
2 PLC输出的端也要接24V与0V ,输出COM端一般都是接0V的,接好线之后,再编程就可以了!