软启动器为什么给不出4~20mA的电流信号呢?望大师指点!

1楼 0 0 回复
  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2017/6/22 8:53:26

    施耐德哪个型号的啊

    2楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2017/6/22 8:53:26 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2017/6/24 20:03:00

    施耐德软启动用的多是ATS48系列的。                        

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2017/6/24 20:03:00 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2017/6/26 15:50:55

    按照手册正确设置好参数,应该没问题,你再看看                        

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2017/6/26 15:50:55 发表于4楼的内容

  • hongze126

    hongze126   |   当前状态:在线

    总积分:91  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-11-02

    最后登录时间: 2017-07-03

    空间 发短消息加为好友

    hongze126   发表于 2017/6/27 11:44:54

    主要看你用的哪个型号的软启动器,ATS 48型号的软启动器可以输出0-20mA或者4-20mA的电流