我用的燃烧器是比例式的,用山武的温控表来控制,输出是4-20ma用来控制燃烧器的比例马达,用事件点来控制主阀的开断。现在的问题是设置完参数以后,比例马达不动,温控表显示开启是100%,如果我不接事件点控制电磁阀,直接控制比例马达就好用,接上事件点比例马达就不动。谁能帮帮我啊
?
-
引用 aaing 2018/1/23 18:08:20 发表于2楼的内容
-
引用 swy 2018/1/24 12:40:15 发表于3楼的内容
-
-
-
hypermill9 | 当前状态:在线
总积分:7709 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-02-07
最后登录时间: 2023-08-18
-
hypermill9 发表于 2018/1/24 21:55:31
确定事件点是继电器输出还是集电极输出,如果是集电极的话考虑使用中间继电器扩展