引用 henryen 2018/3/11 13:40:43 发表于2楼的内容
-
引用 a1123 2018/3/12 19:38:03 发表于3楼的内容
-
-
jijun 发表于 2018/3/12 20:33:55
从题面上看应该是易燃易爆要求较高的环境,首先你要先的阀门是什么形式的要确定,围绕着这个阀门选择该阀门的执行机构,这个机构有气动、电动式的。建议你选择气动的执行机构,(如参照气动蝶阀、气动蝶阀、气动节流阀。。。。。。)。这给气动执行机构的安装设置,只要两个仪表控制管接在两端气缸上就可以了。剩下的可以接在大于你的15米距离设置的电磁阀就可以了,在电磁阀上的电路控制上设置一得电/失电开关就可以使阀门开关了。在气缸上的两侧都设置限位顶丝。因为你的是快切阀,还可以选定厂家,他们会给予你的全面技术支持的。
引用 jijun 2018/3/12 20:33:55 发表于4楼的内容