wuwei01  发表于 2018/3/8 17:48:16      1484 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

丙烯酸精制220塔底部用的是双法兰液位计,使用时是负压,下法兰的根部阀老是堵住从而造成测量不准确,介质温度低了结晶,根部阀还不好加伴热,温度高了就聚变,很纠结。在不停车的前提下有什么好处理的方案吗?

1楼 0 0 回复
  • a1123

    a1123   |   当前状态:在线

    总积分:5620  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-06-20

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    a1123   发表于 2018/3/11 13:41:08

    临时应急还是应该从伴热考虑,如果铜管或不锈钢管伴热不方便,可以先用其他软管,缠绕比较方便(如塑料、氧气带、氟材料管等),彻底解决是不是可以先用夹套阀,带伴热的那种。我不是做丙烯酸的,不熟悉丙烯酸工艺,也许说的不对,不要见笑

    2楼 回复本楼

    引用 a1123 2018/3/11 13:41:08 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2018/3/12 19:38:32

    为什么不考虑装在保温箱里

     


    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2018/3/12 19:38:32 发表于3楼的内容

  • zhangmengmeng

    zhangmengmeng   |   当前状态:在线

    总积分:1958  2024年可用积分:2

    注册时间: 2013-12-26

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhangmengmeng   发表于 2018/3/12 20:34:43

    不是很了解你们的工艺,蒸汽伴热太热有影响的话可以考虑加一个电伴热试试。当初选型为什么没考虑插入式的

    4楼 回复本楼

    引用 zhangmengmeng 2018/3/12 20:34:43 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /