丙烯酸精制220塔底部用的是双法兰液位计,使用时是负压,下法兰的根部阀老是堵住从而造成测量不准确,介质温度低了结晶,根部阀还不好加伴热,温度高了就聚变,很纠结。在不停车的前提下有什么好处理的方案吗?
-
-
a1123 发表于 2018/3/11 13:41:08
临时应急还是应该从伴热考虑,如果铜管或不锈钢管伴热不方便,可以先用其他软管,缠绕比较方便(如塑料、氧气带、氟材料管等),彻底解决是不是可以先用夹套阀,带伴热的那种。我不是做丙烯酸的,不熟悉丙烯酸工艺,也许说的不对,不要见笑
引用 a1123 2018/3/11 13:41:08 发表于2楼的内容
-
引用 wangchen 2018/3/12 19:38:32 发表于3楼的内容
-
-
-
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1958 2024年可用积分:2
注册时间: 2013-12-26
最后登录时间: 2023-08-14
-
zhangmengmeng 发表于 2018/3/12 20:34:43
不是很了解你们的工艺,蒸汽伴热太热有影响的话可以考虑加一个电伴热试试。当初选型为什么没考虑插入式的