您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 大家都来帮我分析一下PLC梯形图指令吧

happyship

happyship   |   当前状态:离线

总积分:452  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-07-12

最后登录时间: 2008-11-02

空间 发短消息加为好友

大家都来帮我分析一下PLC梯形图指令吧

happyship  发表于 2009/1/19 21:10:12    精华  14482 查看 39 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有几条梯级指令,我分析不出来了,因为我认为实际接线图上画的与程序中的逻辑可能反了!请大家帮帮忙吧!

就是第072条梯级,是关于压缩机冷却水水压低停机的闭锁指令 


与这条指令有关的就是0106、0107、0108中的B12:8/3的触点了:

梯形图对应的电气接线图如下:其中的PSLL-713就是了,对应端子C3T9。

我认为是电气接线图跟梯形图程序的逻辑没有对应好,因为电气接线图上 水压低开关是个常开触点,而对应到梯形图中却是一个常闭触点,这样的话,就不能起到报警停机的作用了 。

1楼 0 0 回复
  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/8/18 12:34:33

    这条0072指令的控制逻辑是不是可以这样分析:


    当水压低时,常开型的压力开关PALL-713闭合,梯形图中对应的I3/9触点断开,由其控制的线圈B128/3失电,其常闭触点B128/3闭合,对应到0106梯级中,B1210/10得电,从而使B30/6失电,这样的话,机组就不会停机,


    因此,上面的分析就存在错误,


    我认为,错误点就在:常开型的压力开关PALL-713,如果其为常闭型的开关,控制逻辑就对了,但是电气接线图上标识为常开型的。


    因此,这里面的问题到底处在哪里了?

    2楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/8/18 12:34:33 发表于2楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/8/19 17:17:18

    3楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/8/19 17:17:18 发表于3楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/8/21 17:17:35

    4楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/8/21 17:17:35 发表于4楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/8/22 12:38:09

    5楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2007/8/22 12:38:09 发表于5楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2007/8/23 8:49:19

    6楼 回复本楼

    引用 hege377 2007/8/23 8:49:19 发表于6楼的内容

  • navydine

    navydine   |   当前状态:在线

    总积分:326  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-10

    最后登录时间: 2019-07-06

    空间 发短消息加为好友

    navydine   发表于 2007/8/30 15:31:27

    你应对压力开关,作一下工作输出触点的测量。我认为压力正常时该开关是闭合的,所以正常时B12:8/3是不会触发的,报警也不会动作。不要动不动就怀疑程序的问题,这些都是经多次的试验出来的程序。

    7楼 回复本楼

    引用 navydine 2007/8/30 15:31:27 发表于7楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/9/5 16:09:47

    我不是怀疑程序的问题,我是怀疑电气接线图上的标识错了,我现在想知道与压力开关PALL-713连接的这个触点符号到底是常开型的,还是常闭型的?因为有人说这就是常闭型的,但是为什么从外观上看却是断开的呢???
    8楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/9/5 16:09:47 发表于8楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/9/10 14:56:11

    9楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/9/10 14:56:11 发表于9楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/9/18 8:37:25

    10楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/9/18 8:37:25 发表于10楼的内容

  • navydine

    navydine   |   当前状态:在线

    总积分:326  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-04-10

    最后登录时间: 2019-07-06

    空间 发短消息加为好友

    navydine   发表于 2007/9/18 15:13:36

    工作状态即水压较高时压力开关应该是闭合的,低水压时开关打开触发报警,这符合压力开关的动作特性,图纸没问题.

    11楼 回复本楼

    引用 navydine 2007/9/18 15:13:36 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 1234【下一页】