您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请教,遇到一个S7-200 212的问题,按钮I0.0闭合过程中有大概不到一秒的时间,Q0.0狂闪

lnhv013710

lnhv013710   |   当前状态:离线

总积分:62  2025年可用积分:0

注册时间: 2007-07-30

最后登录时间: 2007-08-25

空间 发短消息加为好友

请教,遇到一个S7-200 212的问题,按钮I0.0闭合过程中有大概不到一秒的时间,Q0.0狂闪

lnhv013710  发表于 2007/8/25 22:00:07      1352 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

程序如上图

买了个二手PLC在家里学习,请教各位高手,在I0.0闭合的瞬间Q0.0指示灯狂闪,继电器也狂动作,这是怎么回事,难道是我用的按钮在闭合的过程中接触不良?还是PLC本身有什么问题?郁闷!

还有这个程序也是比较郁闷,书上说按下I0.0不动,q0.0在一秒后永远闭合,可是我试验的却是按下i0.0  则Q0.0每隔1秒闭合一下,还有又什么好的程序能让I0.0常闭按钮用来当家里控制电灯的普通开关用,即按一下是1,再按一下就是0。谢谢

 

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/8/19 15:40:32

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2007/8/19 15:40:32 发表于2楼的内容

  • lnhv013710

    lnhv013710   |   当前状态:离线

    总积分:62  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-30

    最后登录时间: 2007-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lnhv013710   发表于 2007/8/19 15:47:34

    3楼 回复本楼

    引用 lnhv013710 2007/8/19 15:47:34 发表于3楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/8/19 17:20:08

    4楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/8/19 17:20:08 发表于4楼的内容

  • lnhv013710

    lnhv013710   |   当前状态:离线

    总积分:62  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-30

    最后登录时间: 2007-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lnhv013710   发表于 2007/8/25 22:00:07

    谢谢,现在已经好了,PLC没有坏,估计是我接的电机启动瞬间负载太大,使PLC24伏输出电流过大影响了继电器的工作

    5楼 回复本楼

    引用 lnhv013710 2007/8/25 22:00:07 发表于5楼的内容