我公司有一台10KV,1000KW绕线电机,以前用频敏变阻器起动,起动柜经常出问题,现在想改造此柜,有一个想法:用水阻.但以前没用过,不知效果如何,价位几何,可靠性怎么样.
另:继电保护也想把常规的改为智能的.
-
引用 钟灵山 2007/11/20 8:23:46 发表于2楼的内容
-
-
-
wzl139547139 | 当前状态:离线
总积分:750 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2008-09-07
-
wzl139547139 发表于 2007/11/21 8:33:29
1、 起动过程平稳可靠,起动电流可限在额定电流的1.2倍之内,起动力矩大,对电网和机械设备冲击小,降低了电动机起动对电网容量的要求,有一定的节电效果。3楼 回复本楼
2、 通过调整液体浓度和电极距离,可以适应不同容量和要求的电动机起动。
3、 由于水溶液变阻器热容大、温升低,每次起动温升不超过7℃,可连续起动5-7次。
引用 wzl139547139 2007/11/21 8:33:29 发表于3楼的内容
-
-
-
zgb_qygas 发表于 2007/11/23 19:36:33
作为目前国内10KV高压电机启动,要根据电网容量和机械设备要求确定启动方式,如果电网容量很小,那么要考虑变频启动(价格昂贵)。如果电网容量不是很小,可采用开关变压器(价格较高)、固态软启动(价格较高)或液阻(水阻)(价格较低)、热变电阻(价格较低)。电网容量较大,可采用直接启动或电抗器启动(价格最低)。目前水阻、热变电阻在国内有大量应用,可靠性较高。4楼 回复本楼