您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 请教关于蒸汽流量计算的问题?

上行下效

上行下效   |   当前状态:离线

总积分:-22  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-09-26

最后登录时间: 2007-12-05

空间 发短消息加为好友

请教关于蒸汽流量计算的问题?

上行下效  发表于 2007/11/21 20:58:27      2717 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        现有一最大20t/h锅炉有瞬时流量4—20MA对应0-20吨,请问如何计算累计流量?我用的是松下FP0的plc,有知道的请指教,谢谢!
1楼 0 0 回复
  • moonoon

    moonoon   |   当前状态:离线

    总积分:449  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-10-19

    最后登录时间: 2008-10-13

    空间 发短消息加为好友

    moonoon   发表于 2007/11/19 17:58:48

    2楼 回复本楼

    引用 moonoon 2007/11/19 17:58:48 发表于2楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2007/11/20 12:43:31

    楼主是用什么方式计量蒸汽的体积流量?


    如果是孔板,则可以将差压变送器转换出的流量信号再用一个流量积分仪进行积分运算,或加一个模拟/脉冲转换卡,用计数器进行积分流量计算;


    如果是用涡街流量计,智能涡街流量计一般都可以做到自动补偿,并且可以直接输出瞬时的质量/重量流量,用积分积算累积量;还有些涡街流量计带有脉冲输出,可以对脉冲进行计数计算。另外智能涡街流量计本身也有带积分功能和累积量显示的。


    另外用4~20mA 代表0~20吨/小时的精度可能不好,如果有常用流量范围,如10~20吨/小时,可以选用这种窄点的流量范围,这样精度较高。

    3楼 回复本楼

    引用 qugd 2007/11/20 12:43:31 发表于3楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2007/11/21 20:58:27

    4楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2007/11/21 20:58:27 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /