用一个扫码枪 (扫码枪通讯串口线是RS232口的,然后我用一个RS232转RS485转换器 )与信捷PLC的COM2口连接,要求扫码枪扫描到的条码数据在显示屏上显示就可以了·,该如何去读去扫码枪的数据·扫码枪是自由协议的
-
引用 lxbjany 2024/4/16 17:28:20 发表于2楼的内容
-
-
kxdq 发表于 2024/4/16 17:47:03
如果只有一个通讯的话,用自由口也行,多的话建议使用标准modbus rtu通讯
自由口通讯协议,信捷plc作为接收端,使用rcv d20 d200 K2指令进行接收扫码数据
D20 代表接受所存放的首地址
D200 代表接受的数量 K1 K10 K15........
K2 代表通讯地址为com2
以上,建议做好后分享一下个人经验出来
引用 kxdq 2024/4/16 17:47:03 发表于3楼的内容
-
引用 xzm4447 2024/4/16 17:48:11 发表于4楼的内容