您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » p+.n-瞬间短路了,空开跳.检查后上电工作正常,请问对模块有多大损伤?模块还用得住吗?

刘志斌

刘志斌   |   当前状态:在线

总积分:4338  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-01-15

最后登录时间: 2012-05-30

空间 发短消息加为好友

p+.n-瞬间短路了,空开跳.检查后上电工作正常,请问对模块有多大损伤?模块还用得住吗?

刘志斌  发表于 2008/10/10 22:21:35      6928 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位,132kw机,通电状态下p+.n-瞬间短路了,空开跳.检查后上电工作正常,请问对模块有多大损伤?模块还用得住吗?请经验的谈谈 。
1楼 0 0 回复
  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 21:58:58

    “p+.n-瞬间短路了,空开跳.检查后上电工作正常,请问对模块有多大损伤?”


    1、p+.n-瞬间短路,短路电路主要是滤波电容C提供的,电容的特性就是电压不能突变;


    2、所以短路电流不是整流模块提供的,对整流模块没有多大损伤;

    2楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 21:58:58 发表于2楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:01:02


     
    szalpha 6楼 回复时间:2008-10-9 11:52:44

     



     


    上图为交-直-交变频器的主电路,从电路分析一旦P+和N-短路的话,有三个地方受到伤害:


    1、整流后的可控硅或者接触器主触头,2、电容的大电流损伤,3、整流桥的损伤。对逆变模块没有任何影响。如果投入后还可以正常使用的话,应该没有问题。


    至于楼上讲的:“1、p+.n-瞬间短路,短路电路主要是滤波电容C提供的,电容的特性就是电压不能突变;

    2、所以短路电流不是整流模块提供的,对整流模块没有多大损伤;”纯属于胡说八道!




     
    3楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:01:02 发表于3楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:02:42

    “纯属于胡说八道!”


    1、 “纯属于胡说八道!” ,说明你又不懂了!


    2、“瞬间短路”后上电工作正常,就是电容的电压不能突变,对整流模块起的保护作用;


    3、如果你不信,请你把电容去掉,然后瞬间短路一下,你看看整流模块什么结果?!

    4楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:02:42 发表于4楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:04:26

    szalpha 8楼 回复时间:2008-10-9 13:23:23


    下去想几个问题,想清楚在回帖。


    1、目前引起R\S\T\端空开跳开的电流从哪来?


    2、你知道一般的电解电容内阻吗?


    3、如果2你知道,你知道放电时间常数吗?


    再多点原因就不同你讲了!

    5楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:04:26 发表于5楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:05:31

    szalpha   9楼 回复时间:2008-10-9 13:38:26


    科学的东西要靠公式来计算的,且能通过你在这信口雌黄来下定论!

    6楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:05:31 发表于6楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:06:46

    szalpha   10楼 回复时间:2008-10-9 13:42:42


    翻资料去看看一定电压的电容放电到某一电压的放电时间公式,如果找不到,在这我告诉你!


     

    7楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:06:46 发表于7楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:08:48

        “1、整流后的可控硅或者接触器主触头,2、电容的大电流损伤,3、整流桥的损伤。对逆变模块没有任何影响。如果投入后还可以正常使用的话,应该没有问题。 ”


    1、“如果投入后还可以正常使用的话,应该没有问题。 ” 为什么?


    2、既然空开跳了,为什么没有造成伤害,“应该”没有问题的理由是什么???



     

    8楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:08:48 发表于8楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:11:41

    szalpha   14楼 回复时间:2008-10-9 16:02:33


    空开跳了,但没有损伤整流的原因是空开的整定脱扣电流小于整流器的峰值电流,如果每次短路都炸整流桥那我们在变频器的输入端加空开或者快熔保护干什么?还不如通过刀开关直接连上电源!


    对于你错误的言论:“2、所以短路电流不是整流模块提供的,对整流模块没有多大损伤; ”在论坛上承认!

    9楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:11:41 发表于9楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:12:48

    我还坚持我的看法和理由,就是:


    1)电容的保护作用;


    2)如果短路时间长了,就有问题了!

    10楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:12:48 发表于10楼的内容

  • 刘志斌

    刘志斌   |   当前状态:在线

    总积分:4338  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-01-15

    最后登录时间: 2012-05-30

    空间 发短消息加为好友

    刘志斌   发表于 2008/10/10 22:13:40

    “空开跳了,但没有损伤整流的原因是空开的整定脱扣电流小于整流器的峰值电流,”


    1、对呀,这就是个“理由”,是在回答问题!


    2、我的理由你不同意,认为是错的,那无可厚非!

    11楼 回复本楼

    引用 刘志斌 2008/10/10 22:13:40 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】