您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 在用液位控制时犯的一个错误。

hq0769

hq0769   |   当前状态:在线

总积分:4916  2024年可用积分:10

注册时间: 2007-06-12

最后登录时间: 2024-06-25

空间 发短消息加为好友

在用液位控制时犯的一个错误。

hq0769  发表于 2009/4/29 16:52:55      1717 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前几天搞一个自动液位排水系统(罐是密封的,高温液体80度),因为本来就比较简单的东西,也就没考虑复杂,安装好液位电极,安装好液位控制器。所有接线都没问题。当时试用的时候一切正常。过了两天问题来了。。。。。。

液位到达高液位时不会自动排水了。(仪器、线路都正常)

后来发现:罐里面装的是废水处理的蒸汽冷凝水,电阻达到了35KΩ,不导电,而液位控制器能导通的电阻范围大概为3.5KΩ---25KΩ,导致高液位时,不会排水。而为什么刚开始的时候可以,大概是因为开始的时候罐里面比较脏,有杂质,可以导电。

经验教训,在搞工控项目的时候一定要和工艺沟通好。全面了解情况再动手。

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/4/2 11:45:02

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/4/2 11:45:02 发表于2楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/4/2 14:09:50

    3楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/4/2 14:09:50 发表于3楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/4/2 19:07:41

    4楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/4/2 19:07:41 发表于4楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/4/2 19:08:28

    5楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/4/2 19:08:28 发表于5楼的内容

  • 蓝天159

    蓝天159   |   当前状态:离线

    总积分:383  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-18

    最后登录时间: 2009-10-16

    空间 发短消息加为好友

    蓝天159   发表于 2009/4/4 19:39:14

         我们哪儿好几台 蒸汽泠凝水排水泵的水位控制就是采用欧姆龙的。我没有检测过水质的电阻是多少。

    6楼 回复本楼

    引用 蓝天159 2009/4/4 19:39:14 发表于6楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/4/4 20:38:13

    7楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/4/4 20:38:13 发表于7楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/4/5 9:22:41

    8楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/4/5 9:22:41 发表于8楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/4/5 22:08:00

    不过那次是电极探头的结构所致,实际液位由低到高是正常,但由高到低就有问题了.后来发现是电极探头内的退刀槽积液导致探头导通.
    9楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/4/5 22:08:00 发表于9楼的内容

  • wh6887287

    wh6887287   |   当前状态:在线

    总积分:336  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-03-14

    最后登录时间: 2014-09-14

    空间 发短消息加为好友

    wh6887287   发表于 2009/4/8 22:20:55

    磁浮子的应该可以的

    10楼 回复本楼

    引用 wh6887287 2009/4/8 22:20:55 发表于10楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/4/23 20:59:06

    11楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/4/23 20:59:06 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】