2009-01-19
有几条梯级指令,我分析不出来了,因为我认为实际接线图上画的与程序中的逻辑可能反了!请大家帮帮忙吧!
就是第072条梯级,是关于压缩机冷却水水压低停机的闭锁指令
与这条指令有关的就是0106、0107、0108中的B12:8/3的触点了:
梯形图对应的电气接线图如下:其中的PSLL-713就是了,对应端子C3T9。
我认为是电气接线图跟梯形图程序的逻辑没有对应好,因为电气接线图上 水压低开关是个常开触点,而对应到梯形图中却是一个常闭触点,这样的话,就不能起到报警停机的作用了 。
评论39
楼主 2007/8/18 12:34:33
这条0072指令的控制逻辑是不是可以这样分析:
当水压低时,常开型的压力开关PALL-713闭合,梯形图中对应的I:3/9触点断开,由其控制的线圈B12:8/3失电,其常闭触点B12:8/3闭合,对应到0106梯级中,B12:10/10得电,从而使B3:0/6失电,这样的话,机组就不会停机,
因此,上面的分析就存在错误,
我认为,错误点就在:常开型的压力开关PALL-713,如果其为常闭型的开关,控制逻辑就对了,但是电气接线图上标识为“常开”型的。
因此,这里面的问题到底处在哪里了?
楼主 2007/8/19 17:17:18
楼主 2007/8/21 17:17:35
楼主 2007/8/22 12:38:09
楼主 2007/8/23 8:49:19
楼主 2007/8/30 15:31:27
你应对压力开关,作一下工作输出触点的测量。我认为压力正常时该开关是闭合的,所以正常时B12:8/3是不会触发的,报警也不会动作。不要动不动就怀疑程序的问题,这些都是经多次的试验出来的程序。
楼主 2007/9/5 16:09:47
我不是怀疑程序的问题,我是怀疑电气接线图上的标识错了,我现在想知道与压力开关PALL-713连接的这个触点符号到底是常开型的,还是常闭型的?因为有人说这就是常闭型的,但是为什么从外观上看却是断开的呢???
楼主 2007/9/10 14:56:11
楼主 2007/9/18 8:37:25
楼主 2007/9/18 15:13:36
工作状态即水压较高时压力开关应该是闭合的,低水压时开关打开触发报警,这符合压力开关的动作特性,图纸没问题.