    2. 在New Routine对话框中如下填入内容。 


     
    注意Type是一个Founction Block Diagram。

    112楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:31:24 发表于112楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/3 20:32:07

    3. 点击OK。 


    现在项目树显示如下:
     
    4. 右击FB_Prog,选择Properties来规划例程。显示Program Properties对话框。

    113楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:32:07 发表于113楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/3 20:34:02

    5. 点击Configuration键,按照下面显示的从Main的下拉菜单中选择FB_Routine。 


     
    6. 点击Apply键,再点击OK。

    u    编辑Founction Block FB_Routine
    1. 在Controller Organizer中双击FB_Routine例程

    114楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:34:02 发表于114楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/3 20:36:49

    在工作页里打开一张空白页(sheet 1) 

    115楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:36:49 发表于115楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/3 20:37:29

    2. 在名称编辑框内将这一页命名为‘TIC101’。 


     
    加到图表的第一个块是增强PID块(PIDE)来调节仿真回路。

    116楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:37:29 发表于116楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/3 20:38:09

    3. 在工具条上的Process上点击PIDE功能。

     
     
    现在图表上显示PIDE块。

    117楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:38:09 发表于117楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/3 20:38:44

    4. 点击这个块的属性按钮 ,过一会可以看到所有的可选参数。
          注意第一栏表明对这个块是输入还是输出参数,同时可以用第二栏的检验盒去显示或隐藏块本身上的参数针。
    5. 点击OK关闭PIDE属性对话框。
    118楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:38:44 发表于118楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/3 20:39:20

    6. 从工具条选择Input Wire Connector。 

    119楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:39:20 发表于119楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/3 20:40:19

    7. 将Input Wire Connector移(拖到)到PIDE块的输入(左)侧,用线将它连到PV点,通过点击一次输入标记的输出针,再点击一次PIDE的 PV输入针。 
    注意:如果处在一个激活的连接点上,对应的针变绿。 

    120楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:40:19 发表于120楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/3 20:41:08

    8. 点击线连接器标记,键入“PID_PV”,按回车键接受。 

    121楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/3 20:41:08 发表于121楼的内容