您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » LG k120s与vb MSCOMM的通讯问题

liujianfa0062

liujianfa0062   |   当前状态:离线

总积分:59  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-11

最后登录时间: 2007-03-11

空间 发短消息加为好友

LG k120s与vb MSCOMM的通讯问题

liujianfa0062  发表于 2007/3/15 20:49:24      1196 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求助
    敝公司原本有一批120s等PLC在用,现考虑再采购一批,将它们连接起来做自动化控制,想用VB做操作界面。但在用VB的MSCOMM控件时,发出指令到120s没反应,其指令如下:
    MSComm1.Output = "ENQ" & "0" & "R" & "SS" & "01" & "05" & "%MT001" & "EOT" & "BCC" & vbCr
    在串口调试助手里发  ENQ H00 R SS H01 H06 %MT001 EOT BCC 也没反应。
    我用KGL-WC软件可正常上下载程序。
    请问是否我发的指令有问题?本人基础较浅,看k120s操作手册实在不太明白。
    如有回复,可否直接发至我的邮箱?
    如蒙指教,感激不尽。
下面是我最近试的代码,PLC还是没反应,请各位高手高抬贵眼,帮忙看看问题到底出在那里啊。
Private Sub Form_Load()
Dim outdata As Variant
Dim InString As String
MSComm1.CommPort = 4
MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
MSComm1.OutBufferCount = 0 '清空发送缓冲区
MSComm1.InBufferCount = 0 '清空接收缓冲区
MSComm1.PortOpen = True '打开串行口
outdata = Chr(5) + "303072535330313036254D57313030" + Chr(4) '读M0100的状态
MSComm1.Output = outdata
MSComm1.InputLen = 0
If MSComm1.InBufferCount Then ' 将返回数据放在文本框
InString = MSComm1.Input
End If Text1.Text = InString
MSComm1.PortOpen = False ' 关闭串行端口。
End Sub

 

我的邮箱:jfliu0062@sohu.com

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/3/12 13:12:50

    高手帮忙给看看
    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2007/3/12 13:12:50 发表于2楼的内容

  • liujianfa0062

    liujianfa0062   |   当前状态:离线

    总积分:59  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-11

    最后登录时间: 2007-03-11

    空间 发短消息加为好友

    liujianfa0062   发表于 2007/3/14 1:19:53

    小弟试了很久都不行,主要问题在命令的格式上,请各位高手帮帮手吧,谢啦
    3楼 回复本楼

    引用 liujianfa0062 2007/3/14 1:19:53 发表于3楼的内容

  • liujianfa0062

    liujianfa0062   |   当前状态:离线

    总积分:59  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-11

    最后登录时间: 2007-03-11

    空间 发短消息加为好友

    liujianfa0062   发表于 2007/3/15 20:49:24

    次问题已将解决,多谢版主费心。
    4楼 回复本楼

    引用 liujianfa0062 2007/3/15 20:49:24 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /