您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱FX2N怎么实现单按钮启停控制?

grz

grz   |   当前状态:离线

总积分:273  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-11-04

最后登录时间: 2011-07-12

空间 发短消息加为好友

三菱FX2N怎么实现单按钮启停控制?

grz  发表于 2007/4/14 13:10:45      3237 查看 12 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱FX2N怎么实现单按钮启停控制?

请帮助解决?

1楼 0 0 回复
  • JNZHLF

    JNZHLF   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    JNZHLF   发表于 2007/3/19 22:53:24

    按此在新窗口浏览图片
    2楼 回复本楼

    引用 JNZHLF 2007/3/19 22:53:24 发表于2楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/19 23:08:31

    X0(两位置自复归按钮)输入,Y0输出。
      用翻转指令 (FNC 66) ALT
      
     

      特点:此方式简单,但不适用于多种操作方式自由转换及输出的互锁控制。
    3楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/19 23:08:31 发表于3楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/19 23:11:51

    辅助置复位方式 SET RST
      

      特点:此方式适用于多种操作方式的自由转换及输出的互锁。
    4楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/19 23:11:51 发表于4楼的内容

  • happyoicq

    happyoicq   |   当前状态:离线

    总积分:17  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-12

    最后登录时间: 2009-11-05

    空间 发短消息加为好友

    happyoicq   发表于 2007/3/20 10:01:36

    学习


     

    5楼 回复本楼

    引用 happyoicq 2007/3/20 10:01:36 发表于5楼的内容

  • akqj1098wxj

    akqj1098wxj   |   当前状态:在线

    总积分:242  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-20

    最后登录时间: 2021-01-21

    空间 发短消息加为好友

    akqj1098wxj   发表于 2007/3/20 12:14:01

    不错
    6楼 回复本楼

    引用 akqj1098wxj 2007/3/20 12:14:01 发表于6楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2007/3/20 13:27:17

    希望这样的贴越来越多。
    7楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2007/3/20 13:27:17 发表于7楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/20 19:10:16

    用跳转指令CJ
       

     

      指针P0后为其他程序。
      特点:此方式较为繁锁,跳转时可能影响程序其他部分。
    8楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/20 19:10:16 发表于8楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/20 19:13:21

    只用辅助继电器
       
     

     

      特点:基本指令组合。
    9楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/3/20 19:13:21 发表于9楼的内容

  • lll600817

    lll600817   |   当前状态:离线

    总积分:93  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-05-24

    最后登录时间: 2009-02-27

    空间 发短消息加为好友

    lll600817   发表于 2007/3/20 22:05:52

    10楼 回复本楼

    引用 lll600817 2007/3/20 22:05:52 发表于10楼的内容

  • fanxiao1688

    fanxiao1688   |   当前状态:在线

    总积分:93  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-27

    最后登录时间: 2013-10-24

    空间 发短消息加为好友

    fanxiao1688   发表于 2007/4/7 21:24:35

    11楼 回复本楼

    引用 fanxiao1688 2007/4/7 21:24:35 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】