s7  400cpu在stop位能否上传程序?

weixiao  发表于 2011/12/31 13:24:46      1363 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

s7  400cpu在stop位能否上传程序? 谢谢
1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2011/12/31 14:16:52

    那个FLASH卡好比硬盘,当你执行命令:down user program to memory 后,才可以将你的程序下载到卡里,因此与你的FLASH卡的大小无关.可以精简程序,还有可以在STOP位置,用compress压缩整理存储空间.
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2011/12/31 14:16:52 发表于2楼的内容

  • weixiao

    weixiao   |   当前状态:在线

    总积分:800  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-04-17

    空间 发短消息加为好友

    weixiao   发表于 2012/1/6 21:56:42

    谢谢         

    3楼 回复本楼

    引用 weixiao 2012/1/6 21:56:42 发表于3楼的内容