气动阀在初次标定之后,使用一段时间,量程达不到,该怎么调节?

neighborboy  发表于 2012/11/28 23:08:11      1034 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

气动阀在初次标定之后,使用一段时间,量程达不到,该怎么调节?已经清理好气源,但螺杆怎么调我就不知道啦!

    还有启动泵之后有些管道有震动,声音很大,没有找到原因!不会是气动阀和流量计有问题吧?

    压力变送器的迁移和标零有什么区别?测量气体压力是否只是标零就可以!测量塔的压力(导压管在液位之上,但有冷凝的液体在导压管内)怎么标定?

    电加热器程序弄好后,升温阶段很慢,持稳阶段不是那么平稳(温差上下浮动较大),该如何解决?某DCS厂家给编的程序,但一直使用不是很方便!人家已经尽力啦

    小弟刚学仪表,很多实际问题得不到解决,望各位大佬帮助

   

1楼 0 0 回复
  • beijing12

    beijing12   |   当前状态:在线

    总积分:1025  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-07-01

    最后登录时间: 2013-05-22

    空间 发短消息加为好友

    beijing12   发表于 2012/11/30 18:45:40

    第一个问题,气动阀的问题,气动阀标定实质上是标定的定位器或电气转换器,调节阀的行程——阀杆一旦固定,除非人为的改变,其不会自动的变化的,除非其余执行机构的连接螺母松动造成阀杆在连接螺母处的位置发生变化。