您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 能用零线接柜体吗 变频器电机也同时接零线 这样的做法符合规范吗?

czdo2008

czdo2008   |   当前状态:在线

总积分:515  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-05-08

最后登录时间: 2013-05-02

空间 发短消息加为好友

能用零线接柜体吗 变频器电机也同时接零线 这样的做法符合规范吗?

czdo2008  发表于 2013/3/17 19:24:12      1151 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现有20台纺织设备 在变频器启动时用电笔测设备金属部分带电 ,用万用表有交流 80-90V  进线是三相四线制的,外壳没接地线就放在水泥地上,车间在四楼   
此外变频器接地端子也没接柜体   

问题是  能用零线接柜体吗 变频器电机也同时接零线  这样的做法符合规范吗?还有其他办法吗
1楼 0 0 回复
  • gracewgy

    gracewgy   |   当前状态:在线

    总积分:732  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-06-16

    最后登录时间: 2015-09-24

    空间 发短消息加为好友

    gracewgy   发表于 2013/3/18 12:31:51

    按标准接地,其它没办法解除。我是不知道还有什么别的办法了。所有的电机和机器绝缘也不错的选择
    2楼 回复本楼

    引用 gracewgy 2013/3/18 12:31:51 发表于2楼的内容