您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 为什么会漏电?

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

为什么会漏电?

aaing  发表于 2013/5/31 8:26:44      1601 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  开关电源的外壳为什么有90多伏的电压!把它装在设备上后就会有电麻的感觉!好点的电源也有40几伏,差点的有100,接地线时漏电保护就会跳闸!请高手指点这是为什么呢?有没有什么办法解决!
1楼 0 0 回复
  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/6/1 18:47:12

    开关电源,变频器都漏电,必须接地良好,上端不能接漏电断路器。
    2楼 回复本楼

    引用 zqcgxg 2013/6/1 18:47:12 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/6/3 10:37:01

    可能是开关电源内热地和冷地之间有短路 或者漏电情况。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/6/3 10:37:01 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /