您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » “请合高压”问题

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

“请合高压”问题

ababab  发表于 2015/1/21 16:09:37      955 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变频器在由“系统就绪”状态变为“请合高压”状态,过程变化延时只设定了60S,在断开高压60S以后,“请合高压”上传到DCS,操作人员重新将高压合上,导致16个模块保险烧毁。

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/1/21 16:14:52

    变频器高压掉电后,模块中电容里边的电不能立即放掉,需要一定的时间,此时重新合上高压,导致短路,将保险烧毁。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/1/21 16:14:52 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3606  2024年可用积分:1

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2015/1/21 16:27:55

    时间再长一些就好了!

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2015/1/21 16:27:55 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/1/22 8:54:36

    操作人员没按规程延时300S后再合高压,而是紧急抢合变频器高压开关,导致其中16个模块保险烧毁。

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/1/22 8:54:36 发表于4楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/1/26 10:35:49

    信号接入用户DCS系统,并让热工在合闸回路中做好联锁保护。

    5楼 回复本楼

    引用 fung 2015/1/26 10:35:49 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /