您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 双作用调节阀在断气的情况下会怎样,会保持原位吗?

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

双作用调节阀在断气的情况下会怎样,会保持原位吗?

fung  发表于 2015/4/23 13:23:22      3801 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

双作用调节阀在断气的情况下会怎样,会保持原位吗?

1楼 1 1 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/4/24 12:07:37

    气缸式双作用调节阀,应该有两个阀门定位器,同时切断气源的话,会保持断气前的位置。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/4/24 12:07:37 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/4/24 12:40:40

    严格的说,双作用气缸,当失气的时候,气缸内的气体通过定位器排出,此时执行机构的活塞处于失气位置,很多人称之为FL,即失气保卫。但我认为,如果阀门为蝶阀,此时介质有可能推动碟板旋转,如果要实现真正FL,还需要加一些附件,即不能仅仅依靠执行机构双作用功能来实现FL。

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/4/24 12:40:40 发表于3楼的内容