变频器变速运动

atmupkeep  发表于 2015/6/3 11:00:38      941 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱D700变频器怎么设置变速运动,比如说:频率达到30Hz后,电机以10秒加速时间达到40Hz,然后在5秒内降回30Hz,循环往复。怎么设置?

求高手指导.谢谢

 

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/6/4 10:53:57

    这个要配合PLC编程。变频器设置成外部模拟量控制,在PLC程序里对控制信号进行操作。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/6/4 10:53:57 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/6/4 13:21:23

    用变频器多段速功能。变频器内部有简易PLC功能。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2015/6/4 13:21:23 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/6/6 9:54:19

    设置多段速,加速到频率然后按停止才减速停止

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/6/6 9:54:19 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /